PLC型號:CJ1M-CPU13
連接線:USB-CIF02+ 加CS1W-CN114
編程軟件:CX-Programmer V9.4
通過以下方式編程軟件與PLC已經聯機成功:
PLC端 :連接線接外設口,DIP4=ON
編程軟件:設備類型CJ1M-CPU13;網絡類型SYSMAC WAY  【設定】驅動 COM2  波特率9600  7E2
-------------------------------
確認如此操作,聯機成功!!!

但總覺得與如此設置 ,與操作手冊描述不符
為加深理解
手賤,修改 編程軟件中 【設置】--【外圍端口】--模式為 TOOLBUS  (原為HOSTLINK),將設置傳送至PLC后,
編程軟件就不能成功聯機到PLC了!!!

請高手指教,如此情況下,如何成功聯機?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8306 個
工控威望: 10440 點
下載積分: 21243 分
在線時間: 3112(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-18
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-30 09:31
這個系列型號既帶了外設編程口,有帶了232通訊口的,你還可以通過9針的通訊線聯機的。
而且,即使修改成了TOOLBUS協議,也可以在編程軟件里面的聯機通訊參數設置里面做對應修改后用CX-P聯機的。
你還可以讓軟件自動在線掃描。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8306 個
工控威望: 10440 點
下載積分: 21243 分
在線時間: 3112(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-18
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-31 16:07
USB轉接線是OMRON原裝的?
通訊設置呢?
自動在線也不能掃描到?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 焦作市| 秘密花园高清在线观看完整版| 青青在线视频人视频在线| 欧美日本dvd一幕无码| 新安县| 乌兰浩特市| 日本av在线一区二区三区| 句容市| 久久国产精久久精产国| 成全免费高清观看在线电视剧大全| 国产电影一区二区三区| 电影《欲妇艳谭》| 女教师出轨高潮| 万安县| 在线观看非常黄的永久网站| 日本乱人伦av| 欧美日韩国产在线一区二区| 镇原县| 性做爰全过程免费播放| 亚洲AV剧情永久AV点击进入 | 中文字幕日韩精品无码内射| 东海县| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 三年在线观看免费大全| 江孜县| 日本青年与老太婆牲交| 林口县| 江津市| 国产成人一区二区无码不卡在线| 元谋县| 护士被院长添的欲仙欲死| 襄樊市| 什邡市| 国色天香精品一卡2卡3卡4| 天津市| 卢龙县| 苍山县| 庆城县| 新兴县| 99久热精品免费观看98| 三根一起进菊眼H男男视频|