光柵尺是24V TTL信號 有 A、B、RI三路輸出信號 RI 是零位信號 用的是高速計數器C252   A、B、RI、三路信號分別接了 X0、 X1 、X2  。

光柵尺的行程是從-45mm到100mm

現在問題是斷電以后 PLC會保存斷電時的位移數據(如在位移-45mm的時候斷電)

在下一次上電前 光柵尺的實際位移出現變化(如實際位置在100mm的位置了),但是開機上電的時候

會將(-45mm)當成現在的位移  因為PLC保存的數據是(-45mm)。

這樣觸摸屏上顯示的數據就會出現錯誤 如果光柵尺上升 數據就會出現 從-45mm到-190mm的變化。

反正是每一次開機的時候的數據會以上一次斷電時的數據為基準 上升減小 下降增加

這就相當于 位移0 mm不穩定 是變化的 不知如何解決了

光柵尺的 零位信號線RI 接上和取掉對數據沒有影響  之前PLC程序中是 用RI零位信號來復位C252的不知道這樣用是否對  

如何理解這個零位信號 在PLC程序中如何用  

求大神幫幫忙看看如何解決  謝謝
gc007008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2284 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2017-04-01
查看gc007008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-26 08:18
不知道你的工藝,不太好回答,如果有電機或者有氣缸等執行元件來使光柵尺位置產生變化,那么每次開機上電的時候做一個初始化,回歸原點的動作,同時RST C252或者用一個中間繼電器接通RI信號使光柵置零,這樣光柵尺不就是從0開機計算了嗎

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 确山县| 大埔区| 欧美a级毛欧美1级a大片| 免费人妻AV无码专区| 南江县| 色达县| 灌南县| 伊金霍洛旗| 暖暖视频日本免费观看视频| 贵州省| 日本av在线一区二区三区| 金湖县| 日本无码av一区二区三区| 娇软尤物H糙汉1v1| 欧美丰满大乳大屁股| 人妻无码av中文系列久久| 日本高清视频色wwwwww色| 欧美日韩av在线旡码| 日韩放荡少妇无码视频| 孟村| 真人性囗交69图片| 轻点灬公大JI巴又大又| 嘉义县| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ久久| 《逢床作戏(H)》| 日本看片一二三区高清| 皋兰县| 久久久无码人妻精品无码| 囊谦县| 成全世界免费高清观看中国| BL猛烈顶弄H| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片| 成全影院高清电影好看的电视剧| 平武县| 欧美亚洲日本国产黑白配| 人妻洗澡被强公日日澡电影| 成人性生交大片免费看R链接| 尚志市| 钟山县| 国产熟妇无码A片AAA毛片视| 欧美人妖aa1片|