1. BCNet-S7 模塊的用途?

BCNet-S7 模塊用于西門子S7系列PLC的以太網數據通訊,用途包括PLC編程調試、遠程數據采集以及通過Internet進行設備維護。它既可以替代采用傳統的RS485通訊方案,如CP5611、

CP5613通訊卡,也可以替代CP243-1、CP343-1、CP443-1等以太網通訊方案,具有極高的性價比。

2. BCNet-S7 模塊的技術優勢

1、 BCNet-S7模塊實現了西門子S7 多主站令牌通訊,其直通型的擴展通訊口上可以接入西門子多主站設備,如CP5611或者西門子觸摸屏等;

2、 完善的PG/PC 接口驅動用于STEP7、MicroWIN編程調試;

3、 橋接型模塊還支持非西門子品牌觸摸屏接入,既不影響原先的通訊系統,又增加了以太網通訊接口;

4、 公開的BCNetS7協議用于支持高級語言直接讀寫PLC 數據;

5、 支持ModbusTCP通訊;

6、 免費提供的BCNetS7 OPC服務器;

7、 簡單配置即可實現PLC 之間的自動數據交換(BCNetS7 DX功能);

8、 支持通過Internet對設備進行程序維護;

9、 從PLC通訊口取電運行,無需對設備斷電,即插即用;

3. BCNet-S7 模塊的穩定性?

每個BCNet-S7 模塊在出廠銷售前均在60度老化箱內帶電運行一周時間,并且經過50000次以上的通斷電測試。在0至60度的環境下可保證長期穩定運行。

4. BCNet-S7MPI 可以插在PROFIBUS 通訊口上運行嗎?

可以。BCNet-S7MPI支持最高1.5Mbps通訊波特率。

5. 如何通過BCNet-S7 模塊實現Internet 遠程連接PLC?

通過Internet遠程連接PLC有多種方法,從簡單的路由器端口映射到采用VPN通訊,具體請參考本手冊的Internet遠程設備維護這一章。

6. BCNet-S7 模塊與PLC 通訊速度有多快?

對于S7-200,在187500bps波特率下,一次讀取200個字節數據的時間在20毫秒左右;對于S7-300/400,在187500bps 波特率下,一次讀取200個字節數據的時間在30毫秒左右(無其他主站訪問PLC時)。

7. BCNet-S7 模塊的以太網客戶機連接數有多少?

對于S7-200,最大的客戶機連接數在24個;對于S7-300/400,其最大連接數取決于CPU參數中的PG連接數設置(最多16/32 個)。

8. S7-200 的通訊口已經被MCGS、威綸等非西門子觸摸屏占用,請問還可以用BCNet-S7PPI 實現以太網通訊嗎?

可以,采用橋接型BCNet-S7PPI,將觸摸屏的通訊電纜插在BCNet的擴展通訊口上。

9. BCNet-S7 模塊支持對位于總線上的多個PLC 同時通訊嗎?

支持,只要總線上的PLC的S7地址唯一。

10. 計算機與BCNet-S7 模塊相連,應該采用交叉線還是直連線?

都可以,BCNet-S7模塊的以太網支持自動線序適應。

11. 采用ModbusTCP 如何讀寫PLC 的數據?

BCNet-S7 模塊內部已經集成ModbusTCP服務器,西門子PLC 的數據區已經被自動映射到Modbus數據區,具體可以參考本手冊的ModbusTCP通訊這一章。

12. BCNet-S7 模塊可以用于西門子840D 數控嗎?

可以。西門子數控系統內部的PLC 為S7-300,某些通訊口可能沒有集成24VDC電源,你需要為BCNet外接24VDC電源。

13. 現場有多個S7-200 和S7-300,采用BCNetS7 OPC 服務器可以實現所有PLC 的數據通

訊嗎?

可以。BCNetS7OPC服務器采用BCNetS7協議實現通訊,而BCNetS7協議在BCNet-S7PPI和

BCNet-S7MPI模塊中的實現是一致的。

14.  項目有多個S7-200站點設備,每個S7-200采用一個BCNet-S7PPI模塊來實現上位

機以太網通訊監控,現在某些站點的PLC之間需要交換數據,有什么簡便辦法?

在BCNet-S7PPI模塊中配置BCNetS7 DX命令就可以實現任意站點之間的自動數據交換。

15. 在PLC中已經設置了密碼保護,采用BCNet-S7模塊能讀寫PLC數據嗎?

可以。

16. 想用高級語言(VB、VC、C#等)來和PLC通訊,有什么例子嗎?

高級語言訪問BCNet-S7模塊有多種方法,請參考本手冊 高級語言通訊編程 這一章,光盤中有示例源代碼。

17. BCNet-S7MPI支持S7-300直連SMART LINE觸摸屏嗎?

支持。

18. 支持不同的以太網協議如S7 TCP、Modbus TCP、OPC同時訪問 BCNet嗎?

支持。

19. BCNet-S7MPI支持國產屏的以太網通訊嗎?

支持。這些屏可以是西門子的屏,也可以是非西門子的屏,如維綸、MCGS、臺達、步科、普洛菲斯等等。

20. BCNet支持哪些上位機軟件?

目前市場上的基本都支持,如MCGS、組態王、力控、WinCC、INTOUCH、IFIX、紫金橋、LabVIEW、杰控、KEPWARE等等。
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  [email protected]
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/
beichen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 979 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-06-21
最后登錄: 2017-09-14
查看beichen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-19 10:51
引用
引用第1樓wuwm_1974于2015-01-13 10:34發表的  :
支持下
我手里有個BCNET MPI的
可以連接S7-200,也可以連接S7-300PLC


謝謝支持。BCNet的應用范圍是S7-200/300/400、Smart  S7-200、億維、合信、歐辰等兼容PLC。
無錫市北辰自動化技術有限公司
BCNet-S7  技術交流群:229195162
0510-85166823  [email protected]
www.beichen-automation.com
淘寶:http://shop113462796.taobao.com/

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美大片VA欧美在线播放| 人妻特殊服务HD| 欧美色色| 青草青草久热精品视频在线百度云| 翁与小莹高潮24章| 松溪县| 内乡县| 少爷被调教室跪趴SM男男| 桂阳县| 拜泉县| 日本带啪的纯肉动漫| 日韩精品无码视频一区二区蜜桃| 安图县| 久久国产乱子伦精品免费M| 娇软尤物H糙汉1v1| 育儿| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频| 日本高清视频色wwwwww色| 日本人妻丝袜av二区| 成全大全免费观看完整版高清下载| 晋江市| 少女视频哔哩哔哩免费| 成全视频大全高清全集在线| 国产无线一线二线| 衡阳市| 成全影视在线观看更新时间| 全黄H全肉短篇禁乱NP慕浅浅| 隆昌县| 国色天香一卡2卡三卡4卡乱码| 亚洲一区二区三区高清网| 蓬莱市| 欧美性20hd另类| 国产精品亚洲综合日韩在线| 欧美性情毛片免费播放| 安义县| 上思县| 人妻洗澡被强公日日澡| 日韩一区二区三免费高清| 兖州市| 盐源县| 性慾旺盛的肥岳|