有個案例,這樣的,通過水蒸氣給一個空間提供溫度和濕度,通過冷水管降低溫度,空調來大致控制溫度。有沒有辦法達到恒溫恒濕。各位大神,你們怎么看。
浮生若夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 200 點
下載積分: 2395 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2017-12-31
查看浮生若夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-20 17:37
如果你的濕器和制冷可以通過模擬量控制,那么,可以自己寫一個 PID 運算的子程序,再用定時中斷的方式每隔一段時間(如200ms)調用一次PID計算子程序。調用 PID子程序時,賦上不同的實際參數,可以單獨進行濕度和溫度的 PID計算,并輸出。
當然,程序還少不了: 溫濕度采樣,PID參數初始化,輸出,等…
浮生若夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 200 點
下載積分: 2395 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2013-05-28
最后登錄: 2017-12-31
查看浮生若夢的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-20 17:40
200 PLC自帶的 PID向導,生成的 PID子程序太雞肋,個人覺得,沒有自己寫的好用。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 中文字幕精品无码一区二区| DY888午夜福利视频| 国产麻豆剧传媒精品国产av| 欧美性受xxxx| 成全电影大全免费观看完整版国语| 新平| 久久精品人妻一区二区蜜桃| 日韩精品AV一区二区三区| 国产丰满乱子伦午夜福利| 高淳县| 人妻特殊服务HD| 少妇被粗大的猛烈进出A片久久久| 日本免费高清毛片无遮挡| 日本按摩强伦姧在线观看| 高H粗口调教羞辱SM文女王动画| 库伦旗| 国产免费观看高清电视剧| 一女六男NP慎入H| 成全视频在线观看免费高清| 国产精品96久久久久久| 国产精品久久久久久久久动漫| 人与动人物xxxx国产 | 五月丁香综合啪啪成人小说| 日本无码av手机在线看| 书房吸乳抑制低吟1V1| 平山县| 三江| 欧美成免费a级毛片| 舒兰市| 勾人引诱(高H)公| 乐亭县| 嵊州市| 欧美色色| 日本制服av免费一区| 锡林郭勒盟| 巴塘县| 沅江市| 裕民县| 离岛区| 珠海市| 长沙县|