各位師傅,圖中X1是一個常閉觸點的上升沿,為什么當PLC上電RUN時上升沿就接通了。set Y1
如果換成常開點的上升沿后,當PLC一上電RUN時,上升沿不會接通,setY1不會執行。
第一次發帖。。。多多指教啊
請多指教
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 08:36
上電前,X0是0,當你上電后,系統正常解釋梯形程序的時候,因為你用的是NC,沒有錯吧。那么,NC就會告訴X0需要導通,那么X0將會產生一個從0到1躍變,他的導通是有原因的。我覺得你這里也許可以改成下降沿,但是我不知道你的實際應用,所以不清楚下降沿是否可用。這個現象,就像用51單片機設計一個電路,51上電的時候,端口有一個置1的內部操作,有一些三極管拖繼電器的電路,繼電器會上電的時候誤動一下,所以好多人就用PNP的三要管,或者加非門后再進三極管的原因就是由來于此。
山河今仍在,壯志在何方?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 9久久9久久精品| 欧美日韩国产在线人成| 欧美乱妇高清无乱码| 中文字幕乱码人妻二区三区| 穆棱市| 国产无线乱码一区二三区| 日本按摩高潮a级中文片| 牟定县| 赫章县| 宜城市| 石景山区| 成全影视大全在线播放| 丰台区| 三年高清片大全| 老牛嫩草一区二区三区的区别| 许昌市| 强伦轩一区二区三区四区播放方式| 日韩欧中文字幕精品| 欧美性猛交xxxx乱大交3| 勾人引诱(高H)公| 汉中市| 特级毛片片A片AAAAAA| 日本妇人成熟免费视频| 搡老熟女老女人一区二区| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 欧美日韩国产码综合一区| 性生交大片免费看A片苹果| 称多县| 欧美 av亚洲 av国产 制服| 精品国产一区二区三区四区阿崩| 日韩人妻无码一区二区三区| 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 欧美日韩国产在线一区二区| 柳江县| 性开放A片免费看| 陵川县| 甘德县| 国产揄拍国产精品人妻蜜| 彭山县| 在线观看特色大片免费网站|