lizhongxin
級別: 探索解密
![]() |
我用一個224XP和一個變頻器MODBUS通訊,調用MODBUS庫指令。既要寫 運行/停止/頻率,還要讀取變頻器的電壓、 電流等。 在檢測到沒有寫入的情況下,延時5秒開始讀參數。 現在讀參數沒有問題,只是寫參數的時候,我通過輸入點執行寫入,每次輸入點要接通--斷開--再接通,參數才能被寫入到變頻器中。 請指教! [ 此帖被lizhongxin在2014-12-02 15:22重新編輯 ] |
---|---|
|