繼電器是松下的,其線圈電壓為5V,有一常開觸點,觸點最大負載能力為250V   5A
我用繼電器的常開觸點接了一個220V  8W的LED節能燈,繼電器得電時,常開觸點接通,LED節能燈亮;繼電器失電時,常開觸點斷開,LED節能燈滅。
開始操作的幾次還能正常通斷,可后來當繼電器失電時,LED節能燈一直亮,其常開觸點不再斷開(斷電后用萬用表測量的),換了幾個繼電器都出現這樣的狀況。
用手彈幾下,又正常了,再用又出現上述問題。

懷疑是觸點粘住了,拆了一個繼電器(小的繼電器,焊在板子上面的),看其觸點表面好好的。個人感覺松下的繼電器質量應該還可以,真搞不懂怎么回事?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2414(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-07-22
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-21 20:31
正解:因為你這個led燈是個開關電源供電,開始時電容器有個大的充電電流,就像碰焊一樣,所以觸點還是粘住了,拆開看不出,因為不是大短路電流,所以看不出啥痕跡。
[ 此帖被hnyyhym在2014-11-21 20:46重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangcheng18) 熱心助人!
    hnyyhym
    級別: 家園常客

    精華主題: 0
    發帖數量: 526 個
    工控威望: 678 點
    下載積分: 691 分
    在線時間: 2414(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2025-07-22
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-11-23 08:12
    引用
    引用第14樓matengfei于2014-11-22 19:28發表的  :
    LED節能燈工作電壓為交流220V   功率為8W,工作電流也就40mA左右吧,怎么可能是電流過大

    看你發帖這樣多,咋不想想呢,說了它是個開關電源供電,開關電源有個電容器,通電時有個充電電流懂不。

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 通山县| 仁布县| 成全视频在线观看免费 | 日本熟妇牲交视频| 三年大片免费观看大全电影| 国产揄拍国产精品人妻蜜| 久久精品99久久久久久久久| 新沂市| 日本无码av不卡一区二区| 忍不住的亲子中文字幕| 国产精品A8198V久久A片| 乌拉特后旗| 四方馆电视剧免费观看完整版高清| 成全视频免费观看在线观看| 成全视频在线观看免费高清| 全黄做爰100分钟视频| 日本成本人av无码免费| 体内射精一区二区三区在线视频| 亚洲精品午夜精品| 周口市| 三年成全免费观看影视大全 | 营山县| 尤物视频在线观看| 贺兰县| 日本高清www午色夜在线视频| 日韩精品一区| 东光县| 天峻县| 小宝贝真紧H军人h| 永康市| 国产一区二区三区四区五区VM | 崇州市| 精华区二区区别88888| 河北省| 成都市| 比如县| 黄大仙区| 台北县| 桓仁| 蕲春县| 长汀县|