開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 23:02
第一種,開關電源等于沒接,我不明白三菱手冊上為什么會這樣寫
第二種,電流實際回路 +48v至+24v
第三種,和第二種差不多但電壓太高

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 免费萌白酱国产一区二区三区| 欧美肥老太交性视频| 人妻互换免费中文字幕| 被男人添B超爽视频免费| 泗洪县| 白沙| 全州县| 日本老熟妇乱子伦视频| 浮梁县| 日本成熟老妇乱| 欧美日韩免费二区播放| 欧美综合缴情五月丁香| 特级BBBBBBBBB视频| 日本妇人成熟免费视频| 国产日产亚洲系列最新版本的特点| 铜陵市| 疯狂做爰高辣H文H| 阿坝县| 日本欧美一区二区免费视频| 人妻引诱中文字幕| 大姚县| 人善交vide欧美| 山东省| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 日本亚洲精品无码专区| 镇平县| 酉阳| 成全视频高清免费观看好听的歌| 高H各种姿势调教1V1| 枣强县| 新丰县| 中江县| 欧美毛多水多肥妇| 一区二区三区国产| 桃园县| 日本黄页免费视频播放网站| 亚洲经典一曲二曲三曲| 镇巴县| 水富县| 柘荣县| 固始县|