開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:05
樓主,三菱fx1n,2n,com端只能接正,不能接負。我原來的電工主管接正,把光電開關,接近開關全部都燒壞了。相當于兩個24伏相加,就是48伏了。希望可以幫到你。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 双牌县| 亚洲?国产 日韩 在线 一区| 大港区| 欧美性色黄大片| 趴下来让老子爽死你老师视频| 荃湾区| 泸溪县| 成 人 黄 色 免费 网站无毒| 成人做爰A片免费看黄冈| 无码人妻丰满熟妇BBBB| DY888午夜福利视频| 明星换脸无码av网站| 99久久国产热无码精品免费| 欧美a一片| 屯门区| 曲沃县| 亚洲AV无码精品蜜桃| 成全视频在线观看免费观看| 洛浦县| 久久久久国产一区二区三区| 日本中字在线视频二区| 放荡的少妇2欧美版| 昌乐县| 日韩亚洲国产中文永久| 成全在线观看免费完整版| 人与动人物av片欧美| 平阳县| 日本道av无码无卡三区| 乌拉特前旗| 欧美性生恔XXXXXDDDD| 乐陵市| 办公室的激情3| 大同县| 久久热在线视频| 久热996re这里有精品| 欧美专区| 亚洲经典一曲二曲三曲| 精品人妻午夜一区二区三区四区 | 欧美乱妇高清无乱码| 青青河边草免费观看2019| 兴义市|