成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

caif02
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 149 點
下載積分: 586 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2021-06-25
查看caif02的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-10 20:21
控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
          注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
               開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
               計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
              
我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
              當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
       還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?

另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢?  我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
[ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-11 08:13
用變頻器效果比較差,最好用伺服

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 海南省| 臭小子啊轻点灬太粗太长了的视频 | 欧美日韩国产在线人成| 成全在线播放视频在线播放| 太湖县| 青春草在线视频免费观看| 八宿县| 成人在无码AV在线观看一| 海林市| 日本三级香港三级人妇少妇| 男男少年乖H调教跪趴SM视频| 郎溪县| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 欧美肥老太牲交| 日韩放荡少妇无码视频| 《漂亮的女邻居》6| 欧美变态另类ZOZO| 齐河县| 高清欧美性猛交xxxx黑人猛交| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 日韩gay小鲜肉| 碌曲县| 欧美z0z0另类特级| 连江县| 三年在线观看免费大全| 云和县| 日韩av一中美av一中文字慕| 遂溪县| 麦盖提县| 欧美肥老太牲交| 欧美肥老太牲交视频| 日本公共厕所www撒尿| 崇阳县| 林周县| 国产精品国产三级国AV在线观看 | 少妇搡BBBB搡BBB搡毛茸茸| 黄石市| 广宁县| 德格县| 涟源市| 仙桃市|