干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。
不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。
當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。

最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來,
發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。

有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。

現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎?



追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。
[ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ]
山河今仍在,壯志在何方?
程宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 437 點
下載積分: 7025 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2025-05-13
查看程宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-12 17:56
肯定是用中間繼電器中轉一下的好啊,這樣可以有效地保護PLC的輸出點不會因外部負載短路而燒壞。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(ymr78419972) 同感

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 日本一本一道色av| 免费E站看大片| 浴室里强摁做开腿呻吟动态图| 宜川县| 免费观看做爰视频| 盘山县| 南和县| 成 人 黄 色 免费 网站无毒| 欧美日韩精品| 乌拉特后旗| 风流少妇A片一区二区蜜桃| 成全在线观看免费高清电视剧| 浮梁县| 黄浦区| 日本成本人片无码免费网站| 宁阳县| 成全影视大全在线看| 欧美人与动牲交a欧美精品| 日本樱花服务器| 久久国产乱子伦精品免费M| 一色一伦一区二区三区| 志丹县| 亚洲****永久免费| xbox高清视频线| 金秀| DY888午夜福利视频| 一本精品中文字幕在线| 欧美三级电影| 大同市| 新源县| 人妻无码av中文系列久久| 日本高清色视频高清日本电影 | 阜新| 济源市| 人妻熟女在线制服丝袜在线| 佛坪县| 99久6久热在线播放| 日本加勒比无码中文字幕| 三门峡市| 商城县| 明星|