我打算用1只3P微型斷路器和一只接觸器組成的主電路同時控制24只0.5KW 220V的電熱絲。每相控制8只電熱絲

,接觸器下出線,分別接到打有10個孔的銅排上。另外再做一個零線排打26只孔。24只電熱絲接線時,就直接

接到銅排上。請問3相額定電流該怎么計算,該配多大的微型斷路器?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-11 07:19
謝謝,請眾高手再給些意見。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-13 17:27
引用
引用第5樓子丑寅卯9于2014-08-11 16:19發表的  :
樓主按照三相接法的話每相電流19A 配個3P25A的斷路器足以.零線在沒有加熱管斷開的情況下電流基本為零,但零線存在還是有很大必要性地.



".零線在沒有加熱管斷開的情況下電流基本為零", 這句話該怎么理解?請總高手各抒己見。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-15 10:07
學習了

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美高清一区三区在线专区| 宁陕县| 绥芬河市| 格尔木市| 大埔县| 龙游县| 日本妇人成熟免费| 破学生疼哭了处欧美在线观看| 日本wvvw在线中文字幕| 宝贝腿开大点我添添公视频视频| 三年成全免费看全视频| 人妻偷人VA精品国产旡码| 日本不卡高清免费中文av| 杂多县| 欧美高清在线精品一区| 无码人妻丰满熟妇BBBB| 万宁市| 城步| 国产AV88在线精品| 清河县| 石渠县| 奇台县| 欧美黄色片| 巴彦淖尔市| 九龙城区| JLZZZJLZZZ国产免费观看| 集安市| 石首市| 日本人妻伦在线中文字幕| WWW乱大交做爰XXXⅩ性| 西贡区| 资中县| 韩国三级巜双乳紧扣| 欧美在线看欧美视频免费| 丹东市| 无码人妻AⅤ一区二区三区69岛| 阜新| 阿勒泰市| 靖西县| 巢湖市| 亚洲?欧美 国产 日韩 字幕|