]win7系統和PLC連接不上 急急急如下圖
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-07 10:25
通信口硬件,驅動居多
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-08 11:20
win7驅動和軟件的COM口設置是否正確對應?最重要是WIN7系統的設置管理器顯示設備是否正常?如果沒有硬件就要檢查電腦的USB口了。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-08 11:28
我也是用WIN7   32BIT   用禾川仿三菱的FX1S   PLC 50多個了,也是用三菱GX軟件,通信線也是USB--422,是能正常工作的。 顯示樓主的內容我見過是PLC通信口不穩定。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 雯雯的性调教日记H全文骨科视频| 什邡市| 欧美肥老太牲交大战| 辣妹子影院电视剧免费播放视频| 洛南县| 大地资源中文二页在线观看| 一个人看的WWW片在线高清中文| 龙泉市| 五华县| 安顺市| 欧美色色| 连州市| 三年成全免费看全视频| 国产CHINESE男男GEYS...| 尤溪县| 无人区卡一卡二卡三麻豆精品| 邳州市| 桐庐县| 三年大片大全免费观看大全| 韩国电影按摩的清爽基础油 | 欧美日韩亚洲第一区在线| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 三年片在线观看大全国语| 高碑店市| 日本狂喷奶水在线播放212| 甘德县| 颍上县| 三年成全免费观看影视大全| 欧美老熟妇乱子伦视频| 国产电影一区二区三区| 西安市| 护士被院长添的欲仙欲死| 澄江县| 欧美日韩视费观看视频| 海宁市| 韶山市| 青海省| 安宁市| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲 | 日本三级香港三级人妇99| 久热re这里精品视频在线6|