現有一個測量的傳感器,輸出模擬量為正負10V 對應量程為正負1mm ,現在測量用不到負數,所以想把這個模擬量做成0到2mm這樣子,請教我怎么做呢?謝謝!數學不好,請理解 |
|
---|---|---|
|
358273433
級別: 家園常客
![]() |
-10V時對應0MM,0V時對應1MM,+10V對應2MM。把測到的-10V到0V之間的數字-10后再*0.1,把測到的0V到+10V數字+1后再*0.1。這個笨方法應該可以試一下。 |
---|---|
|