liu19916
級別: 略有小成
![]() |
樓主的就是一個按鈕啟動停止,KA2是停止中繼,用繼電器穩定系數不高,偶而會有失靈現象,以前做過此類電路 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
![]() |
我也做過,也有此現象。KA1和KA2改用時間繼電器后正常了。 |
---|---|