下面是我在網上看到的三線制接近開關的接線圖;假設我現在有一個PNP的接近開關,棕色+VCC線、黑色OUT線、藍色0V線;為什么兩張圖的接法是不一樣的?我按照第二張圖的接法是對的,對第一張圖不太理解。。。求解答
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3303 點
下載積分: 7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-07-18
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-31 07:19
引用
引用第4樓znz43于2014-05-29 11:31發表的  :
兩張圖片都正確。
上面圖畫的是外部負載接的位置,下面圖是接近開關的內部原理簡圖。



正解!
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3303 點
下載積分: 7702 分
在線時間: 442(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-07-18
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-05-31 07:23
引用
引用第5樓wu257270于2014-05-30 20:27發表的  :
這三根線應該不是接到我PLC上的吧?它們是接哪里的?


三根都要接。24v和0v接PLC對應的24伏電源,黑線(輸出)接到所需要的PLC輸入點上。當然也可加小型繼電器。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 谢通门县| 久久国产精久久精产国| 青青国产揄拍视频| 农村少妇野外A片WWW| 日本不卡一卡二卡在线观看| 欧美成va视频网站| 真人老太太实战镖客视频| 便器调教(肉体狂乱)小说| 欧美日韩av无码在我| 三年在线观看免费观看| 成人午夜精品久久久久久久| 成全视频观看免费高清中国电视剧| 人妻洗澡被强公日日澡| 定安县| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 日韩av在线观看一区免费 | 新乐市| 欲奴性猛交2无删减| 乱亲女洗澡69XX| 欧美偷窥清纯综合图区| 万盛区| 日本乱码中文在线观看| 欧美黑吊大战白妞欧美大片| 日本大香伊蕉在人线国产| 衡山县| 日本到av免费一区二区三区| 景谷| 日本欧美久久久久免费播放网| 拍真实国产伦偷精品| 全南县| 龙胜| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 永仁县| 女人国产香樵久久精品| 海南省| 水富县| 北碚区| 龙州县| 余干县| 台安县| 浑源县|