        本人做一個項目用到了Q64AD智能模塊,使有GX works2 軟件;智能模塊(4~20mA開關設置),(平均處理 50次、參數),(自動刷新數據輸出D11)都設好了。測溫用PT100,溫度輸入范圍-99.99~199.99 對應PLC:0~4000;我寫了個小程序:27度時D11輸出是1698;199.99度時D11輸出4000;99.99度D11輸出0  ;溫度是用信號發生器輸入的。如果溫度是熱電阻輸入輸出4~20mA信號,如何把“0,1698,4000”等PLC中的時實數據轉換為實際的溫度,并顯示在GT2000的觸摸屏上!
    我在網絡上查了一個公式:Dv=[(Osh-Osl )*(Iv-Isl)/(Ish-Isl)]+Osl
         Dv:換算結果     Osh:換算結果高限  Osl:換算結果低限 Iv:換算對象  Ish:換算對象高限 Isl:換算對象低限
    如我實際溫度是27度約等于[199.99-(-99.99)]*(1698-0)/(4000-0)+(-99.99)
    實際溫度范圍如果有兩種,壓力有一種,如何實現公式中的數據轉換。
    這個公式能否用?我用這個公式寫了一段程序,好像存在二進制和實數運算出錯的問題!寫程序是用二進制浮點運算還是用BIN運算!

如果用GX WORKS2寫成FB程序,或結構化程序怎樣做!或者最簡單的梯形圖程序員!請高手指教!
可加我微信leonhuang2326 謝謝!
leonhuang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 202 點
下載積分: 3933 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2013-06-27
最后登錄: 2023-11-09
查看leonhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-10 19:38
非常感謝!

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 屏山县| 洛川县| 双城市| 成全视频在线观看大全腾讯地图| 欧美人成毛片在线视频| 精品国产18久久久久久| 宁乡县| 大悟县| 337P粉嫩大胆色噜噜嚕| 黑巨茎大战欧美白妞| 军事| 成全影视在线观看更新时间| 日本无吗无卡v免费清高清| 崇左市| 交城县| ****人妻在线一区不卡| 日本最新免费二区| 日本av少妇无码专区| 日本一在线中文字幕| 欧美大胆人体艺术| 台南县| 长汀县| 久久热在线视频| 日本高清视频色www色| 呼图壁县| 日本大乳av片在线观看| 少妇搡BBBB搡BBB搡毛茸茸| 台东市| 国产免费又色又爽粗视频| 欧美大屁股熟妇BBBBBB| 鱼台县| 日本抽搐一进一出越深越好| 欧美偷窥清纯综合图区| 滁州市| 日本ZLJZLJZLJZLJ老...| 最好看免费观看高清电影大全| 成全电影大全第二季免费观看| 福泉市| 日韩国产丝袜人妻一二区| 大地资源中文在线观看官网免费| 少妇搡bbbb搡bbb搡野外|