sick PNP的傳感器如圖所示(假如控制繼電器),傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的正極,繼電器的線圈的另一端接0v,這樣可以正常的控制驅動繼電器的吸合與斷開。有個問題一直想不明白,問題是,假如傳感器的信號輸出2接24v繼電器線圈的負極,繼電器的線圈的另一端接24v,這樣為什么控制不了繼電器的吸合(用萬用表測量繼電器線圈無24v電壓,但是傳感器的信號輸出2拔出來不接入繼電器時,測得與線圈的另一端有24v電壓),以上,請各位指教!
馬國富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 256 點
下載積分: 2091 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-03-23
查看馬國富的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-05-14 16:52
SSR 一樣,漏電流。
就是沒有輸出時不加負載,用萬用表測量有電壓。加入負載后電壓就沒有了
形成原因是三極光的關閉漏電流特性

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 永登县| 石城县| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 美少年高潮H跪趴扩张调教喷水| 人妻洗澡被强公日日澡| 呼和浩特市| 邻水| 四会市| 欧美av熟妇的荡欲| 小宝贝真紧H军人h| 日本乱人伦av| 丰都县| 梅州市| 漂亮老师做爰8| 东京热无码中文字幕AV专区| 铜陵市| 将军灬啊灬啊灬轻点野外| 原阳县| 特级BBBBBBBBB视频| 女性| 成全免费高清观看在线| 欧美禁忌乱偷在线观看| 三门峡市| 欧美一本大道高清视频| 乱大交做爰XXXⅩ偷拍| 舞钢市| 免费永久看黄神器| 铜山县| 99热爱久久99热爱九九热爱| 龙海市| 若羌县| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ视频| 祁阳县| 免费99精品国产自在在线| 热久久2018亚洲欧美| 科尔| 大厂| 万盛区| 济南市| 仪征市| 醴陵市|