我有一個226的PLC,現在出現一個現象,運行一會兒就停止運行,STOP燈亮,SF亮紅燈,不能和電腦通訊,提示通訊超時。過一會兒又正常運行,RUN亮綠燈,又能通訊。如此重復。我自己寫了一個簡單程序,系統塊也按默認值下載下去也是一樣的故障。請各位高手指點。謝謝!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-14 10:27
首先你先確認cpu電源的連接是否可靠,查看程序是否使用到stop指令。既然你已經新建一個程序到cpu,那后面的那條概率就沒有了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-03-14 10:32
同樣的問題發了2次。
你的問題可能的原因是電源本身或者連接存在接觸不可靠的問題。
確認電源連接你可以如接觸器啟動/停止那樣接一個線路接觸電源是否存在瞬間掉電。確認電源本體只能是更換來排除了或者打開PLC看電源板的各連接插排是否插好,電源部分元件是否存在虛接等。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-03-14 13:19
你的故障停機現象與通訊口無關。與PLC電源板有關,與你的plc供電性能有關。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 铜陵市| 内乡县| 日本看片一二三区高清| 欧美free最猛性派对| 沁阳市| 南溪县| 濉溪县| 成全在线播放视频在线播放| 资兴市| 成 人 黄 色 免费 网站无毒| 鄂尔多斯市| 成全电影在线观看免费完整版| 雷州市| 成全免费高清观看在线电视剧大全| 宁明县| 色鲁97精品国产亚洲AV高| 勃利县| 在线 亚洲 国产 欧美| 日本妇人成熟a片| 日本乱中文字幕系列| 隆昌县| 日本片欧美片亚洲片av| 欧美人体艺术摄影| 嘉鱼县| 青青青国产费线在线观看| 当着全班面被C到高潮哭视频| 镇雄县| 日本乱中文字幕系列| 阿拉善左旗| 成全影院电视剧国语在线观看| 日本高清视频在线一本视频| 额尔古纳市| 岳普湖县| 秋霞电影网鲁丝片无码2020| 堆龙德庆县| 日本高清视频在线一本视频| 欧美最爽的av片| 蕲春县| 明水县| 北海市| 弥勒县|