500mA、50mA的電流分別需要多粗的銅絲導線?

一般說1mm2能通過5A的電流,對于大電流與直徑的關系,網上很好找到換算資料。但是對于細小電流,5mA、50mA、500mA的呢需要多粗 ?

我在用三菱FX3U-32MT/ES去控制安川伺服400W。不知道三菱PLC到安川伺服CN1之間的導線用多粗的?
求指教
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1060 個
工控威望: 4903 點
下載積分: 7358 分
在線時間: 2569(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-07-18
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-26 11:20
對50mA的電流,對電線的的負載能力都不是問題,按電流算導線截面將很細。
要考慮的是電線的機械強度能否滿足設備的需要,不要一碰就斷。另外為了減少輔品的規格,一般都會制定設備的最細線徑選用值。
樓主留言:
明白了,謝謝您的指點
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(fum0717) 真誠感謝!
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 莱西市| 谷城县| 日韩欧美亚洲综合久久影院| 趴下来让老子爽死你老师视频| 桃源县| 他的舌头挺进了我下面| 万山特区| 四川女人毛多水多A片| 临海市| 久久无码专区国产精品S| 嘉善县| 99久RE热视频这里只有精品6| 雷州市| 欧美mv日韩mv最火的一句| 阿拉善右旗| 国产无线卡一卡二区别在哪| (高H)艳妇诱春| 日本最大色倩网站www免费| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 香蕉久久国产av一区二区| 日本无码av一区二区三区| 青青青在线视频国产| 日本不卡免费新一二三区| 北川| 老旺粗大挺进秦雨体内| 欧美人体艺术摄影| 武清区| 女人脱精光直播APP下载| 河北省| 封开县| 南投市| 日本乱偷中文字幕| 常德市| 高H各种姿势调教1V1| 成全在线观看免费完整版第6| 欧美性受xxxx| 性CHINESE极品FREEH...| 宣威市| 金秀| 蓬溪县| 欧美日本一区二区视频专区|