我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 黑巨茎大战欧美白妞| 海原县| 宁波市| 肥西县| 欧美亚韩一区二区三区| 欧美高清vivoes69| 奈曼旗| 会宁县| 阳朔县| 亚洲AV无码精品蜜桃| 克什克腾旗| 友谊县| 嫩草乱码一区三区四区| 洛南县| 金溪县| 日本av在线看| 日本熟妇色在线视频不卡| 车致| 我被六个男人躁到早上动态图| JIZZJIZZ国产免费A片| 浙江省| 日本爽快片100色毛片| 日本亚洲欧美在线视观看| 国内少妇人妻偷人精品XXX| 亚洲AV无码精品蜜桃| 通海县| 欧美日韩av无码| 荥经县| 久久精品国产精品| 国产无线卡一卡二区别在哪| 日日日日做夜夜夜夜做无码| 中文字幕日韩精品无码内射| 日本一本二本三区无码| 亚洲国产成人精品无码区99| 申扎县| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 桦甸市| 鱼台县| 三年片在线观看大全国语| 黑山县| 莱阳市|