諸位老師你們好,在一大功率電機保護電路中,通常有兩個互感器測量兩相主電路的電流配合熱繼電器和電流表進行過載保護。那么這兩個互感器應該串聯后再與熱繼電器.電流表連接呢,還是并聯后再與熱繼電器.電流表連接呢?
小東
感謝工控,我終于把西門子給安裝好了!!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-12-13
最后登錄: 2015-08-05
查看小東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-27 20:17
電流互感器是檢測電流的,通常是接電流表的吧。而且電流互感器不能接熱繼電器的吧,這樣會有影響。而且有熱繼電器已經能保護電機了,如果你要檢測每相電流的話最好是分開來接電流表。也就是接兩個電流表。只有一個電流表就電流互感器串聯后接電流表,不要接熱繼電器了。并聯電路電壓相等,你是要測電流,串聯電流電流相等,可考慮串聯。還需要考慮兩個表串接在一起后互感器二次回路的總負荷不要高于互感器額定二次負荷。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 社旗县| 欧美最爽的av片| 人妻出轨中文字幕不卡一区| 日本湿妺影院免费观看| 新建县| 定兴县| 明星换脸无码av网站| 男人添女人荫蒂视频观看| 绥宁县| 南宫市| 好吊视频一区二区三区| 99久热这里精品免费| 欧美综合缴情五月丁香| 日产中文乱码字幕无线观看| 屯留县| 妺妺的第一次好紧3伦理| 欧美大胆人体艺术| 成全高清视频免费观看| 思南县| 巜大学生特殊精油按摩2| 日本国产亚洲不卡在线观看| 日产MV和欧美MV的区别| 秀山| 强行糟蹋人妻HD中文字幕| 亚洲****电影在线观看| 日土县| 日本av电影在线观看| 高台县| 欧美尺寸又黑又粗又长| 国产CHINESE| 扎赉特旗| 宜良县| 久热这里在线精品| 餐桌下狂c亲女高辣h文| JLZZZJLZZZ国产免费观看| 深泽县| 保康县| 白河县| 左贡县| 长寿区| 宜都市|