樓主  發表于: 2013-12-17 21:31
請教各位:如何在16位或32數據寄存器中取任意位的狀態,如16位數據D200( 0010 1000)如何確定第三位數的狀態是0還是1.有什么好方法?好像沒有專用指令!
一笑而過
yl_pan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 302 點
下載積分: 10505 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2010-03-11
最后登錄: 2025-06-15
查看yl_pan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-17 21:51
D200.15
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1209 個
    工控威望: 1754 點
    下載積分: 7588 分
    在線時間: 583(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2025-07-11
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-12-18 08:20
    SIEMENS支持位尋址
    三菱也可以吧,
    不過一個是低位在后,一個是高位后
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    leechonghua
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 764 個
    工控威望: 1858 點
    下載積分: 2314 分
    在線時間: 1068(小時)
    注冊時間: 2011-06-01
    最后登錄: 2025-07-17
    查看leechonghua的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-12-18 08:42
    可采用編碼譯碼指令來判別!!!!
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1300 個
    工控威望: 6131 點
    下載積分: 55978 分
    在線時間: 1138(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-07-22
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-12-18 08:45
    三菱 Q

    [TEST  D200 K10 M0]
    lijinniu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 3669 點
    下載積分: 29981 分
    在線時間: 1407(小時)
    注冊時間: 2007-08-17
    最后登錄: 2024-06-11
    查看lijinniu的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-12-18 09:06
    圖片:
    看一看三菱FX有的
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
    zhuweijun
    我好羨慕你
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 209 個
    工控威望: 434 點
    下載積分: 3367 分
    在線時間: 134(小時)
    注冊時間: 2008-10-11
    最后登錄: 2023-08-23
    查看zhuweijun的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-12-18 13:21
    同意五樓的,這個是三菱的

    如果是歐姆龍CP1H,可以用SFT指令。可以實現你要的功能
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
  • 好好學習
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 589 個
    工控威望: 8211 點
    下載積分: 5672 分
    在線時間: 588(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2025-07-23
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-12-18 15:59
    引用
    引用第1樓yl_pan于2013-12-17 21:51發表的  :
    D200.15


    直接用 LD D200.2
    .2是右起第三個
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(yangliu) 熱心助人!
    yangliu
    一笑而過
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 468 個
    工控威望: 572 點
    下載積分: 35441 分
    在線時間: 2036(小時)
    注冊時間: 2006-11-12
    最后登錄: 2025-07-23
    查看yangliu的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-12-18 21:54
    引用
    引用第6樓zhuweijun于2013-12-18 13:21發表的  :
    同意五樓的,這個是三菱的

    如果是歐姆龍CP1H,可以用SFT指令。可以實現你要的功能

    SFT是移位指令,請問如何檢測位的狀態?謝謝!
    一笑而過
    yangliu
    一笑而過
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 468 個
    工控威望: 572 點
    下載積分: 35441 分
    在線時間: 2036(小時)
    注冊時間: 2006-11-12
    最后登錄: 2025-07-23
    查看yangliu的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-12-18 21:57
    三菱有此指令可以實現,松下、歐姆龍PLC如何實現?
    一笑而過
    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 589 個
    工控威望: 8211 點
    下載積分: 5672 分
    在線時間: 588(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2025-07-23
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-12-19 11:29
    引用
    引用第9樓yangliu于2013-12-18 21:57發表的  :
    三菱有此指令可以實現,松下、歐姆龍PLC如何實現?


    有個通用的方法,稍微繁瑣一些
    用 MOV    D200   K4M0
    再直接讀取藥對比的位就可以了,對應的D200的第三個位就是M2
    其他品牌的PLC也有類似的指令

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成人精品A片| 三年大片免费观看大全电影| 婷婷亚洲五月***久久| 潜江市| 日本丰满熟妇高清av| 成人无码免费一区二区中文| 天柱县| 中国ZLJZLJZLJZLJ免...| 欧美性高清在线brazzesr | 欧美日韩在线无码一区二区三区| 欧美熟乱第1页| 称多县| 中山市| 上杭县| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ久久| 日本国产网曝视频在线观看| 久久久无码人妻精品无码| 宜阳县| 亚洲熟妇无码AV在线观看网址 | 朝阳区| 国产精品99久久久久久WWW| 欧美乱妇无码大片在线观看| 迷人的人妻HHD语中字| 阳新县| 日本一本二本三本av网站| 三年片免费观看影视大全满天星| 欧美在线人一区二区三区| 欧美free嫩10| 日韩女人性开放视频| 日本一在线中文字幕| 国产真人**视频免费| 左权县| 欧美性受xxxx| 武宣县| 成全电影大全第二季免费观看| 国产精品久久久久久久| 三年片免费观看大全第四集| 国产SUV精品一区二区6| 欧美日韩国产码高清综合一区 | 通道| 精品国产乱码久久久久夜深人妻|