各位大俠,關于FC和FB都是在什么情況下使用,一個有儲存功能DB,一個沒有。

可是我感覺在使用上都是一樣沒有什么區別。求解答??

還有OB100塊,是開機掃描一個周期,  是不是和三菱M8002的功能一樣??  那么OB100要不要插入到OB1中??  還是直接建立個OB100在里面編寫程序即可。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6809 個
工控威望: 38413 點
下載積分: 10591 分
在線時間: 9686(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-11 05:49
1、對于西門子來說,如果在FC中使用全局地址,如M,DB的話,和FB幾乎沒有什么區別,但是,當在FC中使用全局地址的話,對于程序本身來說,將來要移植到其他品牌的PLC中去,幾乎需要重新寫程序,所以西門子的工程師保持的習慣是,在FC中不直接使用外部地址,這樣,FC就無法實現如FB一樣的數據存儲功能了,所以,你如果需要FB在運行后繼續保持一些變量的值的話,應使用FB。

2、OB100實現的是三菱M8002的功能,其由PLC的操作系統調用,因此無需也不能插入到OB100中去,只需建立OB100并在其中寫入程序即可。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qixuejie) 熱心助人!

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 二连浩特市| 欧美在线看欧美视频免费| 天津市| 石楼县| 红安县| 商都县| 少妇与大狼拘作爱性A片| 丰城市| 日本狂喷奶水在线播放212| 安顺市| 日韩免费码中文在线观看| 欧美人成网站在线看| 欧美熟videos肥婆| 成人亚洲A片V一区二区三区蜜月 | 日本免费精品一区二区三区| 闽侯县| 国产精品久久毛片A片| 日本乱人伦av| 丰满少妇乱A片无码| 正安县| 人妻互换免费中文字幕| 成全高清免费观看竹子画法| 国产精品国产三级国产专区53| 成人做爰黄A片免费看陈冠希| 四川妇女BBBWBBBWM| 宣城市| 成全在线观看免费完整| 濮阳市| 日本高清免费视频www色| 青州市| 深水埗区| 少妇交换HD中文| 盐池县| 安西县| 国产精品国产三级国AV在线观看| 神池县| 日韩欧美亚洲每日更新在线| 诱人的老师7HD中字| 国产偷人妻精品一区| 葵青区| 欧美a级v片|