hzfy2013
級別: 探索解密
![]() |
求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar 選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar 輸出4~20mA ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。 |
---|---|
|