請教各位

有遇過 Y 電晶體輸出異常的嗎?
我的接法是全部輸出COM點都接"-24V" ,都是驅動24V電磁閥
出現 Y4 動作時 Y5也跟著動作,但是Y5的輸出訊號燈沒有亮
而且時好時壞,但是通常不是只有繼電器輸出才會有可能接點壞掉的情況嗎?

而且為什麼是時好時壞?

另一個問題,用繼電器輸出的驅動24V電磁閥,Y點常常就損壞,長ON不放開,但也是時好時壞
斷電一下子,就可以恢復正常,但是過一會,又會異常,請問這是接點壞掉嗎?
是什麼原因造成的?

煩請解惑,謝謝
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-01
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-28 11:37
1.查手冊 看Y接點的最大電流  COM 的最大電流

2.被驅動元件(電磁閥) 電流是多少
驅動元件(電磁閥) 電流 <  Y接點的最大電流
總驅動元件(電磁閥) 電流 <  COM 的最大電流

3.一般會先驅動外接的繼電器或ssr
   在由繼電器或ssr 驅動負載
樓主留言:
感謝分享!

目前都是MR的接點容易異常
目前解決方式都是改換MT的

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 精品乱码一区二区三四区视频| 欧美牲交av免费| 三年级在线观看免费大全动漫| 高中妺妺让我c了6次| 凤凰县| 欧美性爱图| 日本厕所间谍偷窥撒尿| 日本乱人伦av精品| 欧美人体艺术| 日本二手网站| 日本中文字幕在线视频二区| 欧美肥老太牲交视频| 日韩高清在线亚洲专区| 5G影院天天5G天天爽| 海安县| 国产精华一曲二曲三曲| 日本加勒比无码中文字幕| 国产精品理论片| ****人妻在线一区不卡| 欧美日韩无线码免费| 中方县| 成人精品一区二区三区电影| 成全看免费观看完整版| 欧美毛多水多肥妇| 肥东县| 成人无码免费一区二区中文| 欧美日本一区二区视频专区| 申扎县| 欧美高难度牲交视频| 富裕县| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看 | 成全高清免费观看竹子画法| 日本一本二本三区无码| 长沙县| 国产久热在线观看视频| 成全免费高清观看在线电视剧大全 | 久久久国产精品黄毛片| 日本高清不卡在线观看播放| 涂了春药被一群人伦爽| 仁布县| 久热在线中文字幕色999舞|