成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

419627340
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 134 點
下載積分: 539 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2024-07-26
查看419627340的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-06 06:01
變頻器上顯示的電流和實際電機工作電流一樣嗎?電機只有1.1kw,名牌上寫的額定電流2.85A,運行時變頻器顯示2.3A,我把電子過流保護設置為2A,為什么變頻器沒報警,并且能正常運行。當我設定1.5A時就報警。設定值小于變頻器顯示值會對電機和變頻有影響嗎?應該設多少安才好?
kgao08885
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 3516 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-01
最后登錄: 2025-05-12
查看kgao08885的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 10:16
電子過流保護設置參數,其內部原理是調節報警輸出的開關臨界點,輸出的是一個開關信號;設置的數值大小,就是電子開關的擺角,當負載實際電流大于設定值且達到設置動作的延時時間后,就會發生高低電平的翻轉,變頻器因而報警輸出或顯示報警信息代碼;一般可以將其值設為額定電流的1.5倍以下(視情況而定),若調得過小會因電壓原因、外部干擾、負載啟動瞬間時的產生的浪勇電流等因素造成的過流保護,為保證變頻器的正常運行不受以上等因素的影響,電子開關可通過設置保護延時啟動時間,來屏蔽相關干擾;總之,若出現頻繁保護動作,就說明參數設置過小;參數若設置過大,得不到及時保護,會因機械抱死等原因,燒壞電機。
有小知識無大學問。像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 乱大交做爰XXXⅩ久久久| 国产日韩精品一区二区三区在线观...| 大兴区| 亚洲国产精品成人久久蜜臀| 久草热8精品视频在线观看| 日本乱偷中文字幕| 日本乱人伦av| 摸bbb揉bbb揉bbb视频| 日本三级香港三级人妇99| 我被六个男人躁到早上动态图| 韩国A片巜上司的秘书| 达拉特旗| 日本老熟妇乱子伦视频| 成全在线观看免费完整版第二季 | 亚洲无砖无线码| 国产SUV精品一区二区6| 青青青爽在线视频免费观看| 全黄做爰100分钟视频| 日本无码一区| 丰台区| 新宾| 成人做爰A片免费看网站性晶| 日本高清www午色夜在线视频| 日本免费高清一本视频| 溆浦县| 米易县| 万全县| 日本韩无码av在线播放| 商城县| 精品国产精品人妻久久无码五月天| 玉门市| 全黄做爰100分钟视频| 开封县| 宜城市| 若尔盖县| 韩国三级巜双乳紧扣| 精华区二区区别| 国产欧美一区二区三区精华液好吗 | 6080新视觉YY理论片| 宁化县| 襄汾县|