樓主  發表于: 2013-11-04 09:08
昨天客戶的一臺機器突然變壓器燒毀連帶伺服驅動器一起燒毀了  
變壓器線路是    主電源------進斷路器-----進變壓器----三相220V輸出到------接觸器------進伺服驅動器--------
變壓器也沒有超負荷
到現場檢查時發現變壓器輸出的220V到接觸器的接線頭有松動   變壓器損毀比驅動器嚴重  其他元器件正常
崇拜高手
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-04 09:32
再查這個隔離變壓器是輸入還是輸出端燒毀的?
樓主留言:
好像是輸出端燒毀
lzzqh8
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 429 點
下載積分: 69409 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2011-05-25
最后登錄: 2025-07-12
查看lzzqh8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-04 11:23
變壓器輸出端接觸不良,造成的。
樓主留言:
接觸不良為何能燒毀變壓器
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-11-04 12:44
頂樓上,接觸不良,電流大,發熱燒毀
樓主留言:
接觸不良時  電流會加大??
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-11-04 13:03
這個有二個概率:
1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。
樓主留言:
真誠感謝!
伺服也沒出現報警   ~~~~伺服驅動器上端可看到明顯燒過的痕跡    伺服電機正常    
伺服是施耐德400W
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(512998120)
    511846390
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 10022 分
    在線時間: 64(小時)
    注冊時間: 2011-07-27
    最后登錄: 2025-07-20
    查看511846390的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-11-04 13:16
    這個和伺服電機的使用負荷有一定的關系的,如果長時間重負荷工作的話,且變壓器輸出不夠,會損壞伺服驅動器。
    樓主留言:
    這個可能我們也考慮過
    不過我們的電機都是輕載且是短時運行的
    應該不會出現長時間超負荷工作    變壓器的功率也足夠
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3398 個
    工控威望: 3196 點
    下載積分: 70632 分
    在線時間: 1607(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2025-07-11
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-11-06 10:58
    引用
    引用第4樓wwcwwc于2013-11-04 13:03發表的  :
    這個有二個概率:
    1)輸出端接觸不良,變壓器輸出開路(變壓器輕載)不燒變壓器
    2)輸出端時斷時不斷,變壓器過載燒變壓器
    估計樓主變壓器燒毀的概率只能應對第二條了。但是有一點疑問的是人工變壓器在這種狀況下過載,伺服驅動器應該有報警出現了呀。

    真是基于此,可能是變壓器過載了。你更換新的變壓器前必須檢查變壓器的輸入、輸出端的保護是否正常。比如斷路器、熔斷器什么的。
    zjdzhm
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2013-11-01
    最后登錄: 2025-03-01
    查看zjdzhm的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-11-06 11:25
    這個應該不是變壓器過載的原因,應該是時斷時的缺相造成的.

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 项城市| 欧美free最猛性派对| 亚洲精品国**自产在线观看蜜桃| 圈养调教(粗口H)| 国产又好看的特效大片| 绵竹市| 成品人和精品人的区别三叶草| 性欢愉2做爰HD| 女部长出差的滋味HD| 沙河市| 亚洲熟妇AV乱码在线观看| 睢宁县| 小秘书好紧bd| 西畴县| 337P粉嫩大胆色噜噜嚕| 日韩欧美亚洲综合久久影院 | 雷州市| 乾安县| 日本高清不卡在线观看播放| 肉肉写得很细致的床戏| 环江| 男人使劲躁女人使劲叫| 亚洲和欧洲一码二码区别综合| 获嘉县| 三年大片大全免费观看大全| 浠水县| 狂C亲女含苞欲H小黄文| 凤冈县| 日本妇人成熟免费| 临桂县| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 平南县| 99E久热只有精品8在线直播| 营山县| 人与动人物xxxx国产| 久热香蕉在线爽青青| 米易县| 万山特区| 汉中市| 成全电影大全在线观看| 少妇与公做了夜伦理69|