xs888
級別: 略有小成
![]() |
大家好,我現在碰到了一個奇怪的問題,用PLC和臺達VFD-M變頻器進行通信,用串口調試助手監控PLC發出的命令正確,但變頻器沒反映,把串口調試助手接受到的PLC發出的命令復制到發送區發出去,變頻器執行了,換了3臺變頻器,PLC用了S7 200和臺達的DVP EH2,都是一模一樣的問題,請各位指點一下,不勝感激。 [ 此帖被xs888在2013-10-31 14:47重新編輯 ] |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
![]() |
485接線有可能錯誤,還有如果你是用S7-200與變頻器通訊的話timeout 設置要大一點,然后變頻器P91設置為0.我把自己試驗過的s7-200的和臺達M通訊的給你參考下一起學習。QQ120541058 |
---|---|
|