我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2876 個
工控威望: 4507 點
下載積分: 222955 分
在線時間: 3248(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-07-26
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 20:38
問題有好多!!1:脈沖電源問題,即脈沖電源電壓不穩定。2:配線問題,即走線不規范存在干擾。3:電機選型問題,即電機功率選擇過小。
以上意見僅供參考!!!!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(791891) 熱心助人!
  • 熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 陆河县| 日韩av电影| 久9视频这里只有精品试看| 日本成本人av无码免费| 国产精品久久久久久久久动漫| 《年轻女教师3》在线HD| 东兰县| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 少妇搡bbbb搡bbb搡野外| 泰兴市| 日本熟妇乱子a片| 敖汉旗| 彭山县| 日本另类潮喷video| 赤峰市| 奉节县| 日韩精品无码一区AAA片| 米脂县| 主人调教巨奴性奶牛少年| 无锡市| 临湘市| 潼南县| 贞丰县| 富民县| 尖扎县| 隆德县| 师宗县| 潮安县| 临泉县| 欧美a级毛欧美1级a大片式放| 久草日B视频一二三区| 日韩av无码| 日本 学生?亚洲?护士| 临高县| 安丘市| 建宁县| 丹阳市| 日本欧美久久久久免费播放网 | 娇软尤物H糙汉1v1| 锦屏县| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版|