最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
![]() |
X0通過編碼器連續輸入脈沖,Y0連續輸出脈沖。要使Y0輸出的脈沖數總是X0輸入脈沖數的30%怎么寫程序? ![]() |
---|---|
|
junln
級別: 探索解密
![]() |
這個問題如果是我遇到,可能會用這樣做: 用高速計數器讀出x0的值,三菱FX中好像是C235對應X0, 高速計數器是32位運算 LD X0 OUT C235 K999999 開始計數 DMOV C235 D100 計數器值轉到D100 DMUL D100 K3 D200 乘3 DDIV D200 K10 D300 除以 10,忽略余數 然后用發脈沖指令,32位前面加D(PLSR PLSY DRVI DRVA),D300就是脈沖數量 |
---|---|
|