1、伺服軸停止時QD75能將極限開關信號傳給PLC嗎?
現在使用的行程極限開關是接在QD75上的,只有在運動時壓下極限開關才有報警。伺服軸不運動時手動壓下極限開關并不產生報警,如何在伺服軸不運動時將極限開關的信號傳給PLC?

2、想用PLC修改回零速度、上下極限等緩存值,怎樣實現?
比如正向軟極限的緩存地址是'U0\g18',我執行 [DMOV D0 U0\g18 ] 指令,當時是能夠將'U0\g18'的數值改成D0的值的,但是將這條指令去掉,重啟PLC后,讀出的緩存值又變回未改之前的了,怎樣實現呢?(QD75用GX Configurator-QP Version 2設置的初始值)

請學長們不吝賜教。
apexcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-08
最后登錄: 2014-05-26
查看apexcom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 16:27
非常感謝樓上的詳細解答。
第2個問題,上下軟極限Pr.12/13屬于 具體參數1 ,手冊上說“當PLC READY 信號[Y0] 從OFF 變成 ON時,基本參數 1、具體參數 1 和OPR參數變成有效。”就是說需要斷電重啟。但在PLC程序中改變這3組中的參數,QD75并不能存儲,所以是否是說這3組參數根本就不能用PLC程序修改呢?

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲?欧美 自拍 另类 日韩| 三年片免费观看大全第四集 | 欧美成人看片一区二区三区尤物| 青海省| 日本一在线中文字幕| 中国白嫩丰满人妻VIDEOS| 永登县| 海城市| 夫洗澡公强我了60分钟| 女部长出差的滋味HD| 南宁市| 尤物视频在线观看| 合山市| 日韩女人性开放视频| 欧美华人整片av海量资源 | 乌鲁木齐县| 日本樱花服务器| 日本一二三区免费更新| 精品国产18久久久久久| 德昌县| 波多野结衣在线精品视频| 浮山县| 安仁县| 丰满少妇乱A片无码| 成人无码免费一区二区中文| 天堂VA蜜桃一区二区三区| 巴彦淖尔市| 江山市| 内乡县| 屯昌县| 湛江市| 汝城县| 泽州县| 欧美丰满一区二区免费视频| 玉田县| 临邑县| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 国产又好看的特效大片| 久久无码专区国产精品S| 《爆乳女教师BD高清》| 免费永久看黄神器|