原型號是MR-J2-70A 和 MR-J2S-70A   , 脈沖由單片機發出,就過來3根線 ,分別接 CN1A的 NP 和 PP ,另外一根接到CN1A的 12 和13腳,也就是說12和13腳短接到一起。 CN1B  是 3-13短接 15-20短接。  看接法明顯是 差分輸入,只是,正反轉的差分信號有了公共點,和手冊標準推薦的 不太一樣,但是可以正常運行。

現在改用MR-JE-70A,仍采用該接法,脈沖卻輸不進去? 電機不轉,軟件監控及實際驅動器上 查看P 顯示界面,確實無脈沖輸入。啥原因? 單片機 對換過其他設備的板子,好像沒問題。 測試時,信號線是對接的,有接近100MM引線沒有屏蔽層,有影響?


難道 MR-J2  和 MR-JE  對差分信號的要求 不一樣?無法直接替換使用?  
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-25 10:26
MR-JE其它線是怎么接的?
仇士中
響應版主號召,每天只回答3個問題。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 257 點
下載積分: 814 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2013-08-20
最后登錄: 2017-03-17
查看仇士中的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 22:15
檢查前后極限是否閉合,也可通過PD01設為無效;PA13脈沖輸入類型也檢查一下。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 少妇搡bbbb搡bbb搡野外| 鄂尔多斯市| 人妻耻辱中文字幕在线| 日本最新免费二区| 灵宝市| 欧美老熟妇欲乱高清视频| 真人性囗交69图片| 国产精品A8198V久久A片 | 一女三黑人玩4P惨叫A片| 少妇搡bbbb搡bbb搡野外| 高雄县| 玉田县| 国产免费观看高清电视剧| 成全视频在线播放观看方法| 大香伊蕉在人线国产最新75| 欧美黑肥妇野外bbw| 成全在线播放视频在线播放| 东京热无码中文字幕AV专区| 一个人看的WWW片在线高清中文 | 欧美性群另类交| 久久国产乱子伦精品免费M| 成全视频免费观看在线观看| 亚洲日韩一区二区| 免费萌白酱国产一区二区三区| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 日本一在线中文字幕| 久热这里在线精品| 恩平市| 成全电影大全在线观看第二季| 日本av正版免费网站| 清水河县| 昂仁县| 三年级在线观看免费大全动漫| 躁老太老太騷BBBB| A片试看50分钟做受视频| 日本一二三区不收费av| 亚洲一码和欧洲二码的尺码区别 | 久久精品一区二区免费播放| 隆子县| 常宁市| 泾阳县|