xiaoshuaige
級別: 探索解密
![]() |
現在需要從JE系列伺服上集電極開路輸出脈沖以便高速計數,查JE系列的技術手冊,發現集電極開路輸出脈沖是接OP口,但手冊又說,OP口是每一圈的零點輸出脈沖,請問這是不是轉一圈輸出一個脈沖的意思呢?有什么辦法可以實現轉一圈輸出13萬個脈沖呢? |
---|---|
|
長沙林工
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() MR-JE-A伺服放大器技術資料集3-54頁,用光耦連接放大器OP-LG端子,外加DC5-24V電源,再與PLC的高速計數器輸入端相連,可讀出電機的脈沖。上圖沒有成功,自己去看。 |
---|---|
|