dedong_521
級別: 略有小成
![]() |
大家好,我現在有20臺FX2N的PLC 通過FX2N-485-BD與串口服務器通過交換機跟組態王通過網線連接,現在就是組態王怎么設置也不能通訊,串口服務器的參數我已經設置了,虛擬串口也設置了,就是不知道組態王到底選擇哪一個驅動,該如何設置,有知道的請賜教 謝謝! |
---|---|
|
dedong_521
級別: 略有小成
![]() |
經過我的努力,已經可以通訊了,FX2N-48MR20臺通過宇泰的串口服務器20個連接FX2N-485-BD通過交換機與組態王進行連接,連接成功!有需要的可以聯系我,我給大家解答,QQ:280881136相互交流相互學習 |
---|---|
|