小弟單位一直在用CPM2A這種型號,但是最近有3臺設備都出現了一點問題,就是當輸入完程序以后,當時也就是1-3天的時候使用正常,但是時間稍微一長就有的輸出點沒有輸出,但是輸出點的信號燈還亮,只是沒有輸出,小弟以為點燒了就換臺PLC結果也是這樣,這個不好用的點還每次都不一樣,小弟也不知道毛病出在哪了。。。請各位大大幫忙出出主意,謝謝啦 |
---|---|
|
asmoshd
級別: 家園常客
![]() |
加中間繼電器,即可解決。很多各種各樣的輸出模塊都有類似的故障。有時候換輸出點即可。自己看一下負載的情況。 |
---|---|
|