樓主  發表于: 2013-07-10 10:28
我想用FX3U控制5個伺服,因為3U只有3個高速脈沖輸出端,所以我想用485通訊的方法控制伺服,我用的是臺達B2系列的伺服�,F在問題來了,用485把PLC和伺服連線后,我不知道B2那里的控制模式應該怎么設????通訊控制是怎么叫伺服動的???比如原來我一發脈沖就動,現在沒脈沖了 它怎么動????真心求明白人解答。不勝感激!沒人回答,我就放棄來這里了。來也白來。
xiejun8103
三人行,必有我師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 2118 點
下載積分: 3244 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2009-10-26
最后登錄: 2019-07-02
查看xiejun8103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-10 14:25
親,我雖然沒做過伺服通訊,但伺服通訊也只能改其參數,如要控制移動又不發脈沖,位置模式好像不行(ASDA B2),如用速度模式加外部IO是可以運動的。3U在與一個PLC組網在控另二個也可以的,或加1PG,在或用類似IAI伺服不用脈沖模式,用8421方法控制。只是個人感覺,勿噴。如真用通訊不發脈沖動位置模式控制,請大神們說說,好學習下。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 呼伦贝尔市| 日本熟妇熟色在线观看中文| 国产伦亲子伦亲子视频观看| 轻点灬公大JI巴又大又| 托克托县| 浑源县| 沙洋县| 建昌县| 日本高清成本人视频一区| 东乌珠穆沁旗| 成全在线观看免费完整版的| 微山县| 日本综合久久av观看| 日本一在线中文字幕| 全黄做爰100分钟视频| 亚洲AV无码精品蜜桃| 共和县| 趴下来让老子爽死你老师视频| 社旗县| 成全影视大全在线看| 日本大片免a费观看视频无码| 性开放A片免费看| 东宁县| 真人交性配全过程| 长葛市| 亚洲一区在线日韩在线深爱| 错那县| 99久久国产热无码精品免费| 剑河县| 日本丰满熟妇hd| 马鞍山市| 日本亚洲欧美高清专区vr专区| 兰溪市| 和政县| 成全在线观看免费完整版第二季| 玉山县| 洱源县| 前郭尔| 成全电影大全免费观看完整版动漫| 博湖县| 奎屯市|