成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

teng7351
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 368 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1016 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2007-09-28
最后登錄: 2022-10-16
查看teng7351的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-29 18:31
  我公司有數十臺機器,原裝三菱FX0N和FX1N的PLC并配三菱觸摸屏,由于年代較久遠,觸摸屏已經完全不行了,公司于是購買了一批臺達DOP-B07S411觸摸屏,準備更換。編寫好相關程序后,才發現通訊電纜制作還比較麻煩,查遍相關資料,也沒有得到一個真正正確的方法。后來想起公司以前有人做過這樣的改裝,并且一直工作正常。折開他的通訊電纜,發現他采用的是五線連接法,仔細研究了一下,覺得其中有兩線并沒有用處,于是將其簡化為三線,焊接好后試機,竟然就能正常通訊了。把這條電纜連接電腦的USB-232轉接口上,竟然還能當成編程電纜用(這個發現意義有點重大,編程電纜制作變得容易多了)。
  大家知道,三菱PLC編程口是422形式的,而臺達DOP-B07S411沒有COM3口的422可用,我用的是COM1的232口與PLC的422口連接了,據我所知好象要進行轉換才行的,現在不知道怎么就可以用了?所以希望高手指點。
  下面是我的連線方式,和同行分享,望同行有機會了在別的機型上測試一下。
  DOP-B07S411       三菱FX0N(FX1N)
     RXD-2————————————4-TXD-

     TXD-3————————————1-RXD+

     GND-5————————————2-RXD-
     GND-5————————————7-TXD+
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wananjushi) 感謝!
    人在0769
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 184 點
    下載積分: 6136 分
    在線時間: 130(小時)
    注冊時間: 2012-05-15
    最后登錄: 2025-03-27
    查看人在0769的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-06-30 21:49
    我自己制作的三菱編程線沒加電阻限流,沒什么問題

    <sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
      <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
      <sup id="t49uz"></sup>
      主站蜘蛛池模板: 梧州市| 灵台县| 南澳县| 小秘书好紧bd| 长沙市| 新津县| 元朗区| 泰顺县| 国产大片B站免费观看推荐| 乐陵市| 今天高清视频在线观看| 德化县| 东平县| 欧美乱妇日本无乱码特黄大片 | 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费| 密山市| 精品国产AV 无码一区二区三区| 成全电影大全第二季免费观看| 泰州市| 日本三级香港三级人妇99| 怀安县| 日韩欧美高清DVD碟片| 日本无码av一区二区三区| 日本av少妇无码专区| 青青青爽在线视频免费观看| 亚洲熟妇AV乱码在线观看| 少妇与大狼拘作爱性A片| 暖暖视频日本免费观看视频| 日本最大色倩网站www免费| 日本无码免费一区二区三区| 少妇搡BBBB搡BBB搡毛茸茸| 台中县| 日本午夜免费啪视频在线| 国产精品国产三级国AV在线观看 | 攀枝花市| 欧美人妖aa1片| 新河县| 精国产品一区二区三区A片| 女人脱精光直播APP下载| 与子敌伦刺激小说| 人妻出轨中文字幕不卡一区|