226繼電器輸出的,Q0.0輸出PWM,周期5秒,占空比20%,編程軟件里為什么監測不到Q0.0導通?實際觸點用萬用表量了會通1秒斷4秒,當然Q0.0指示燈也會亮,換成Q0.1也是一樣,大神們,分析下原因
李佳偉
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 180 點
下載積分: 7843 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2013-04-25
最后登錄: 2024-12-13
查看李佳偉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-21 12:40
PWM或PTO都需輸出類型為晶體管PLC,繼電器無法輸出高頻率信號
davyly007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 205 點
下載積分: 661 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-12-23
最后登錄: 2025-06-26
查看davyly007的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-21 12:57
PWM和PTO 激活時,Q0.0,Q0.1過程映像區就自動不刷新了。
所以你通過軟件是看不到Q0.0導通的
雖然手冊上說PWM和PTO 是晶體管輸出專用,但是實際上繼電器輸出也可以使用。只是繼電器輸出都會有導通次數的限制。
普通點用的話大概是100W次,做PWM大概不到10W次。建議頻率小于1HZ。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 成全电影在线观看免费完整版| 久久久WWW成人免费毛片| 成全影院在线观看免费高清完整版... | 台北县| 无码成人精品区在线观看| 铜山县| 囯产精品宾馆在线精品酒店| 玉山县| 青榴社区视频在线观看| 欧美熟乱第1页| 粉嫩XB粉嫩XB粉嫩XB| 日本妇人成熟免费视频| 宣化县| 日韩a片| 二连浩特市| 免费萌白酱国产一区二区三区 | 丰满少妇69激情啪啪无| 成全视频免费观看在线观看| 成全观看高清完整免费大全| 日本aⅴ精品中文字幕| 欧美性交电影| 江口县| 国产无线卡一卡二区别在哪| 日韩视频中文在线一区| 漂亮人妻被中出中文字幕| 无棣县| 伊人久久精品一区二区三区 | 财经| 宁陕县| 少妇三级全黄在线播放| 许昌市| 成全在线观看免费完整的| 张北县| 万州区| 国产精品久久久久久久久动漫 | 江陵县| 桦南县| 渝北区| 马尔康县| 措美县| 阿图什市|