2臺沖壓機都用富士V810C都是同一種毛病,不定時觸摸屏會顯示:通訊故障,早上開機時故障頻繁發生,下午會少一些。
觸摸屏電源:380V的R,S相經隔離變壓器出AC100V,通訊線用的也是原廠配套的。使用了幾年了,近幾個月頻繁出現這種故障。
有幾點疑問:1)每部機床上有臺變頻器,不知道會對觸摸屏進線電源產生什么干擾,引起觸摸屏電壓波動超過10%。
            2)因為觸摸屏故障同時主油泵也停機,必須要再按油泵啟動按鈕,觸摸屏才恢復,難道說現場設備故障會引起觸摸屏通訊故障?由于PLC程序加密我手上沒有程序,只是我覺得場設備故障會引起觸摸屏通訊故障可能性不大。
shqpxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 231 點
下載積分: 1249 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2012-05-30
最后登錄: 2025-02-05
查看shqpxcy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-11 14:12
第二點我更正一下:觸摸屏故障同時主油泵也停機,必須要先觸摸屏復位,再按油泵啟動按鈕,一切正常,在觸摸屏故障時按油泵啟動按鈕,油泵也能正常啟動,我懷疑油泵運行過程中,電壓波動過大,干擾觸摸屏?
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-03-19
查看liu1980的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-12 21:35
觸摸屏通訊錯誤,有可能是PLC的通訊模塊有問題,我試過2套機器上,出現過這個問題,都是PLC的通訊口有問題,換了PLC的通訊模塊就OK了。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 日本 学生?亚洲?护士| 欧美黄色片| 日本亚洲中文字无码| 人妻中文字幕无码专区| 隆尧县| 四川女人毛多水多A片| 囊谦县| 大宁县| 妺妺的第一次好紧3伦理| 三年片在线观看大全| 日本无码专区无码二区| 大地资源中文在线观看官网免费| 乐安县| 女人裸体自慰的全过程| ****人妻在线一区不卡| 女人国产香樵久久精品| 松滋市| 国产精品久久久久久久久久久久| 日本韩无码电影| 昌邑市| 亚洲AV剧情永久AV点击进入 | 蓬安县| 国产又好看的特效大片| 迷人的人妻hhd语中字 | 成人在无码AV在线观看一| 99热这里只有精品| 国产无线一线二线| 藁城市| 淮南市| 浪卡子县| 国产成人精品一区二三区| 广州市| 蒙自县| 绥江县| 亚洲日韩一区二区| 三年片免费观看了| 黑河市| 河东区| 青青国产揄拍视频| 国产精品99精品无码视亚| 万山特区|