wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
![]() |
我公司最近增加了一臺設備,主要就是一臺三相電機,但由于附近沒有三相電源,就改成了單相電容啟動控制。電機負載有點偏大,0.55KW,6極的。由于電壓是220V,我把電機星形變成三角形接法。由于負載有點偏大,我把電路改成電容啟動并運行式控制。無負載時,運行電容40UF就可以啟動了了,加負載時,啟動電容我加到200UF都啟動不了。直接接入三相電是可以轉的,轉速較慢。我百思不得其解,該怎樣才可以使電機轉起來? |
---|---|
|
lib0
lib0
級別: 探索解密
![]() |
不是很明白,單相電機接電容,是通過電容移相,對電機來說,應該是2相,然后產生磁場讓電機啟動。不知道我理解的對不對 你這3相電機,用單相加電容起動,先不談電壓,對電機來說只有2相,電機缺相運行,空載可以起動,只要有一點負載,電機電流不平衡,很容易燒電機的 |
---|---|
|