成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

270429890
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 150 點
下載積分: 665 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2013-04-22
最后登錄: 2023-02-01
查看270429890的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-30 22:40
我用的是華大的伺服器
FX3U 16mt的PLC

伺服器用的是位置控制模式
需要導軌移動設定的距離然后回到原點

伺服器
24+接開關電源正
使能內部置ON

P+                 接        PLC    y2


P-                   接       PLC   COM2


SING+           接       PLC   y3


SING-             接       PLC COM3


編碼器0V 接   開關電源 0V

程序





  
這一步是拉出來寫的 不在步進指令內  
齒輪比是2:1  1MM發出1000脈沖
求高手指教這樣做有沒有錯

實際運行中程序可以往下走,但是電機不會運轉

程序寫的是 定位到到達后 馬上就返回原點, 這樣做會不會對電機有損壞,
需要加一個定時嗎?
[ 此帖被270429890在2013-04-30 23:02重新編輯 ]
andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 449 點
下載積分: 2188 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2025-05-06
查看andy_gao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 13:48
1、接線就有誤 2、程序也有點問題

Fx3U的脈沖輸出口是Y0和Y1,你把P+接到Y3上怎么行呢,根據你的程序DRVI脈沖輸出用的是Y1,方向是Y2,然后根據你選的FX3U是源型輸出還是漏型輸出,再決定是把P+還是P-接到Y1上

同樣,SING+/SING-應該接到Y2上

程序圖的最后一段,不需要,DRVI會根據你脈沖數的正負自動來確定要不要對Y2進行輸出

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 99久RE热视频这里只有精品6 | 精品欧美一区二区三区***在线| 女人脱精光直播APP下载| 无码人妻丰满熟妇BBBB| 明溪县| 日本最新在线不卡免费视频| 桐庐县| 高陵县| 文登市| 靖宇县| 日韩网红少妇无码视频香港| 西峡县| 桦川县| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 得荣县| 永济市| 亚洲 国产 另类 无码 日韩| 狠狠综合久久AV一区二区三区| 吉林市| 免费网站在线观看高清版电视剧| 衡水市| 久久久久久国产免费A片| 沙湾县| 一女三黑人玩4P惨叫A片| 成全影视大全在线看| 日本妇人成熟免费视频| 日本韩国av无码无线播放| 日本最新免费二区| 午夜精品A片一区二区三刘亦菲| 日产MV和欧美MV的区别| 师宗县| 玫久热这里只有精品2| 国产精品成人A片在线果冻| 勾人引诱(高H)公| 鞍山市| 瑞丽市| 日韩av在线未18禁止观看| 垫江县| 精品国产精品人妻久久无码五月天| 四子王旗| 铜梁县|