8個omron的傳感器接了200米延遲屏蔽線 輸出1-5V的模擬量, 分別給三菱Q系列溫度模塊Q64TCRT 和 CC link的模擬量模塊 測量的數(shù)值偏差太大 有什么辦法可以解決呢 |
---|---|
|
qiurongxin1
級別: 正式會員
![]() |