PLC控制伺服,每轉270度角停頓0.5秒,只是一個方向不間斷運行,不能每次讓它回原點校正角度,理論上只要設定好參數不會產生角度累積偏差,可是實際應用中長時間運行,可能會的,請教在程序上或設備上要注意哪些?

看了三樓的建議,決定加個原點開關,伺服運行四次剛好是原點位,前三次用絕對值定位,第四次用相對值定位,用原點開關上升沿開中斷來停止伺服電機定位,相當于回原點取消了看門狗信號,因為回原點指令有加減速不好采用,同時清零D8140,再照此循環怎么樣,大家還有更好方法嗎?
[ 此帖被g073545在2013-04-19 14:19重新編輯 ]
曾志勇
控制你!!我!!他!!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 137 點
下載積分: 564 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2022-10-29
查看曾志勇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 14:42
看你的精度要求高不高,我做過一個
比如連續20次以后自動加10個脈沖或減少10個脈沖,第21次還是發以前的脈沖數,這樣來糾正一下
精度不是很高的情況下可以用

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 房产| 靖州| 少妇交换HD中文| 国产农村妇女精品一二区| 金堂县| 宜兰县| 欧美14一18处免费| 日本加勒比无码中文字幕| 得荣县| 永济市| 青春草在线视频免费观看| 盘锦市| 日本熟妇熟色在线观看中文| 国产乡下妇女做爰| 公车全黄H全肉短篇公车之狼| 乳尖春药H糙汉共妻| 日本av不卡在线观看| 塘沽区| 无码精品人妻一区二区三区湄公河| 欧美高清在线精品一区 | 午夜精品A片一区二区三刘亦菲| 99久RE热视频这里只有精品6 | 苏尼特左旗| 三年片免费观看影视大全满天星| 天津市| 久见久热?这里只有精品| 资兴市| 三年片免费观看了| 玉门市| 欧美华人整片av海量资源| 少妇与大狼拘作爱性A片| 成全视频在线观看免费观看| 双流县| 青青青国产在线观看免费| 尤溪县| CHINA中国人妻VIDEO| 青青青av青青青青片av| 日本a级作爱片无码| 成全在线观看免费完整版第6| 阿克苏市| a片试看120分钟做受视频红杏|