樓主  發表于: 2013-04-09 10:16
大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 体育| 欧美可以直接看的a片| 新建县| 定结县| 巩留县| 加查县| 初尝人妻滑进去了莹莹视频| 人妻情事(H)海棠书屋| 精品无码一区二区三区的天堂| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ电影| 久久久WWW成人免费毛片| 欧美a级v片| 南乐县| 欧美牲交av欧美牲交aⅴ暴力 | 和顺县| 欧美性色av性色在线观看| 扬州市| 中文字幕丰满乱码| 华阴市| 国产精华一曲二曲三曲| 屏东市| 黃色毛片一女和三男| А√天堂资源地址在线官网 | 少妇搡bbbb搡bbb搡野外| 盐亭县| 欧美视频专区一二在线观看| 萨嘎县| 当着全班面被C到高潮哭视频| 光泽县| 日本免费播放av一区二区三区| 页游| 遂川县| 榆中县| 欧美性20hd另类| 日本av在线一区二区三区| 无套内谢少妇毛片A片樱花| 康平县| 自贡市| 老翁H狠狠躁死你H乔舒| 不戴奶罩的邻居HD中文| 井陉县|