最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 欧美性色黄大片| 日韩欧美亚洲综合久久影院| 游戏| 欧美日韩亚洲第一区在线| 日韩精品人妻一区二区中文八零| 水莓100完全国产免费| 摸BBB揉BBB揉BBB视频| 亚洲熟妇AV乱码在线观看| 九龙县| 日本免费docker| 成武县| 肉肉写得很细致的床戏| 调兵山市| 涡阳县| 云南省| 逊克县| 亚洲?国产 另类 无码 日韩| 龙山县| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 从江县| 日本熟妇牲交视频| 五原县| 女人张开腿让男人添| 南乐县| 国产欧美一区二区三区精华液好吗 | 欧美禁忌乱偷在线观看| 人善交vide欧美| 99热爱久久99热爱九九热爱| 巴青县| 日本av在线观看无码不卡| 日本樱花服务器| 欧美三级在线现看中文| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 清流县| 日本一区二区高清av中文| 津市市| 中国白嫩丰满人妻VIDEOS| 新邵县| 黄龙县| 精品无码一区二区三区的天堂| 普兰县|