成全高清免费完整观看,日韩一区二区三免费高清,欧美在线看欧美视频免费,日本无码专区无码二区

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-04-14
查看alent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 15:58
七樓說的對這種老板太扣最好拜拜否則命沒了

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 云南省| 日本av无码一区二区三区| 噶尔县| 新建县| 安吉县| 乐亭县| 电影《欲妇艳谭》| 日本a级黄毛片免费| 猛烈顶弄H禁欲老师h春潮视频| 欧美40老熟妇| 三年片在线观看免费大全哔哩哔哩| 少妇与大狼拘作爱性A片| 韩国电影按摩的清爽基础油| 茌平县| 三人成全免费观看电视剧高清| 日本无码免费一区二区三区| 兴海县| 汶上县| 成全影院电视剧国语在线观看| 读书| 好吊视频一区二区三区| 欧美伦禁忌片在线观看| 成人做爰A片免费播放魅影APP| 息烽县| 真人作爱90分钟免费看视频| 日本二手网站| 五个姿势夹到男人爽| csgo高清大片955| 国产日韩精品一区二区三区在线| 女人张开腿让男人添| 浦北县| 漂亮人妻洗澡被强公bd| 免费E站看大片| 成全电影大全在线观看| 深圳市| 欧美大片免费播放器| 贵阳市| 性生交大片免费看狂欲| 静安区| 北川| 欧洲熟妇色xxxxx欧美老妇|