最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 09:49
不論是什么性質的負荷,超過20KW的電機必須降壓啟動。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 瑞丽市| 一区二区视频| 飘雪影院在线观看高清电影| 四虎精品 在线 成人 影院| 都江堰市| 衡山县| 青草草97久热精品视频| 被老师粗大jib捣出了白浆视频| 中文字幕一区二区人妻电影| 德惠市| 欧美在线人视频在线观看| 国产女女精品视频久热视频| 彭泽县| 《年轻护士2》中文字幕| 欧美亚洲日韩国产区三| 陈巴尔虎旗| 医生含着奶头边做H| 精品人妻无码一区二区三区淑枝 | 兴隆县| 久久午夜私人影院| 欧美毛码av高清在线观看| 欧美看大片人与拘牲交| 久久热在线视频| 日本av电影在线观看| 娇喘h校园h乳尖h| 婷婷亚洲五月***久久| 成全在线观看免费完整版下载| 日本乱偷中文字幕| 拉萨市| 国产又色又爽又黄又免费| 江孜县| 真人老太太实战镖客视频| 长武县| 欧美性交电影| 泰安市| 和政县| 欧美毛多水多肥妇| 崇文区| 涂了春药被一群人伦爽| 国产电影一曲二曲三曲图片 | 日本成本人av无码免费|