樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zyh123321
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-10-03
最后登錄: 2020-02-06
查看zyh123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 10:32
用軟啟動依次啟動比較合理了,如果變壓器容量要求足夠大,而直接啟動對設備運行故障會增加。

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 台北县| 青青青欧美视频在线观看| 体育| 盱眙县| 韶山市| 遂宁市| 资兴市| 欧洲亚洲中日韩在线观看手机版| 青铜峡市| 漳浦县| 日本三级香港三级人妇迅雷| 成全在线观看免费高清动漫| 四虎精品 在线 成人 影院 | 东兰县| 颍上县| 日本暴力强奷免费视频| 少妇三级全黄在线播放| 中文字幕丰满乱码| 噼里啪啦国语在线观看| 性生交大片免费看女人主体| 新建县| 国产成人AV一区二区三区在线观...| 久久久国产精品黄毛片| 破学生疼哭了处欧美在线观看| 日本亚洲精品无码专区| 欧美牲交aⅴ人妖| 江西省| 女m被S玩胸虐乳哭着求饶| 福贡县| 日本不卡一区二区三区在线| 性生交大片免费看女人主体| 沁水县| 民乐县| 蒲城县| 北川| 人人玩人人添人人澡欧美| 阿拉善右旗| 廉江市| 靖边县| 武宣县| 嘉善县|