本人想用一臺變頻器的的輸出電壓(0-10V)控制另一臺變頻器的運行頻率但想要在前面一臺變頻器停止時后面那臺不能停止而轉為低頻運行(后面那臺啟動信號沒斷開)。所以我想把后面那臺變頻器的最低頻率設為30,現在問題就是前面那臺停止后后前那臺也停止了。停止鍵一閃閃的。請問一下要達到這個控制要求要怎么做。謝謝了。
大家好才是真的好
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-28 16:19
我說說我的看法哦,你設置的下限頻率是有啟動信號和頻率信號時,當你的頻率信號大于30HZ時電機啟動,也就是說0-6v電壓輸入電機是不會啟動的,你可以通過設置輸入模擬信號對應的頻率來解決這個問題,就是說0-10v對應30-50HZ,你可以試下看看,不行再討論
樓主留言:
要怎么設置0-10V對應30-50HZ啊。東元變頻器,好象沒這功能。謝謝
上海承接工業電氣自動化項目工程 [email protected]   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺

<sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <xmp id="t49uz"><sup id="t49uz"><pre id="t49uz"></pre></sup>
    <sup id="t49uz"><font id="t49uz"></font></sup>
    <sup id="t49uz"></sup>
    主站蜘蛛池模板: 曲阜市| 日本无码sm凌虐视频| 中西区| 性饥渴的老妇教我玩她| 安义县| 乌兰浩特市| 遂宁市| 临泉县| 人妻无码av中文系列久久| 昔阳县| 日本欧美久久久久免费播放网| 沈阳市| 欧美国产日本高清不卡| 永济市| 精品欧美一区二区三区***在线 | 真人性囗交69图片| 五原县| 欧美一本大道高清视频| 玉溪市| 性饥渴的老妇教我玩她| 教授和乖乖女H灌满阮阮视频 | 性生交大片免费看狂欲| 山阳县| 欧美片巜欲性高| 昌江| 久久精品国产亚洲AV天美18| 兴义市| 亚洲中文字幕在线观看| 朝阳市| 银川市| 国产成人一区二区无码不卡在线| 和田市| 欧美换爱交换乱理伦片| 阿拉善左旗| 亚洲国产成人精品女人久久久| 通辽市| 安达市| 安国市| 男人添女人荫蒂视频观看| 日本免费最新高清不卡视频 | 磐石市|